Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ПИД в частотниках VLT2800
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
HasBolla
Попробовал настроить ПИД-регулирование в VLT2800, но что-то не получается.
Все параметры вроде установил. Сигнал обратной связи по напряжению 0-10в есть. Включаем, изменяем сигнал ОС, а частота регулируется в пределах 0-3,9 Гц. Хотя задание до 80 Гц. НЕПОНЯТНО. Может кто что подскажет. bang.gif
Nick
Цитата(HasBolla @ Mar 15 2007, 11:42 )
Попробовал настроить ПИД-регулирование в VLT2800, но что-то не получается.
Все параметры вроде установил. Сигнал обратной связи по напряжению 0-10в есть. Включаем, изменяем сигнал ОС, а частота регулируется в пределах 0-3,9 Гц. Хотя задание до 80 Гц. НЕПОНЯТНО. Может кто что подскажет. bang.gif

Вот основные параметры для управления 0-10В

002 0
008 1
201 0
202 50
309 0
310 10

Должно работать, уже запустил десяток всё в порядке!
А зачем Вам задание 80 Гц?